(부산) 가스/누액 모니터링 시스템 시공 설치 후기 및 사진
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 190회 작성일 24-01-10 10:18본문
제품설명
안녕하세요
생산, 설비 시공, 유지 보수, 검교정 까지
가스감지기, 누액감지기, 환경모니터링
전문기업 (주)성화에프티입니다.
비와 눈이 온 상태에서 추운날씨에
아침부터 길이 미끄러워서
모두 엉금엉금 출근하시진 않으셨어요?
이럴때 더욱 안전에 주의 해야하는 날입니다.
오늘은 부산지역의 업체중
가스 와 누액 모두 감지하는
모니터링 시스템 전체 시공 사례를
들고 왔습니다.
잠시 '화관법'에 따른 사고 예방 시설인
누액감지기에 대해 얘기드릴게요
|
▶관련법령 「화학물질관리법」 제24조(취급시설의 배치,설치 및 관리기준 등) 및 같은 법 시행규칙 제21조 [별표 5] ▶유해화학물질 제조·사용시설 설치 및 관리에 관한 고시 (화학물질 안전원 고시) 제2절 사고 예방 시설기준 제8조 (검지·경보설비) 유해화학물질에 따른 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 제조·사용하는 시설 중 「산업표준화법」 의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 시설의 경우 2. 검지·경보설비를 설치하는것이 곤란한 경우로서 감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다. ) 또는, CCTV (실시간 모니터링이 가능한 경우에 한한다.) 를 운영하는 경우 ▶검지·경보설비의 선정 누출 물질의 성상에 따라 다음과 같이 적용한다. 1. 가스인 경우 : 가스감지기 설치 (누출 가스의 종류별) 2. 액체인 경우 : 누액감지기, pH meter, Level guage |
|
|
※ 주의사항 최근 화학물질안전원에서는 유해화학물질 취급시설이 있는 근처에 경광등의 형태로 경보설비의 설치를 요구하고 있습니다. 이유는 비상상황시 현장에서 직접 인지하고 대응할수 있도록 하는데 목적이 있습니다. |
|
가스감지기 설치와 함께 누액 감지기 모니터링 설치
시공 현장 사진으로 보여드릴게요
두번째~3번째는 가연성 가스감지기 사진입니다.
가스의 특성상 포집갓과 함께 위쪽에 설치한 사진입니다.
다음 사진부터는 누액감지기 포인트 센서를
13포인트로 커버안에 넣어서 설치한 사진입니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
위의 시스템에 사용된 제품사양입니다.
1. 가스감지기 (탐지부)
QM-4700D Series
가연성 가스 감지기
- 마이크로 프로세스를 적용한 자기진단 기능 - 회로 보호 오동작 방지 기능, 검지 센서의 안전한 동작을 위해 정전압회로 구성 - 1인 교정 및 유지 보수 4~20mA.DC 표준 출력을 제공하여 모니터링 시스템에 연결 사용 |
사양 | |
제품규격 | QM-4700 D(F) |
측정가스 | LNG, H2, C2H2, C2H4, etc., 가연성 가스(Flammable GAS) |
측정범위 | 0~100%(LEL) |
측정방식 | 대기확산식(Diffusion type) |
측정신호 | 4~20mA.DC |
응답속도 | 20초 이내(Less than 20sec) |
허용오차 | ±3% 이내/Full scale |
작동온·습도 | -20℃~+40℃/90% RH(Non-condensing) |
작동전원 | 24V.DC |
소비전력 | 1.45W(작동 시 2.4W) |
케이블/전송거리 | F-CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire/Max 2,500M |
전선도관 | 3/4(22MM) PF, NPT |
설치방식 | Wall mounting or 2" Pole mounting |
방폭승인 | Ex d II B T4 (KOSHA) |
외형치수 | 95(W) x 100(H) x 76(D) (mm) |
무게 | 0.58kgs |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 가스 감지기 (수신부)
SHT-970MU.DU
(가스 검지 수신기)
- 콤팩트한 디자인 인공지능형 가스경보 수신기 개별(독립) 출력 기능 등 다양한 기능 수행 농도 표시 및 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기 |
<수신부 적용 가능한 감지기(검지부)>
사양 | |
제품규격 | SHT-970MU.DU |
측정가스 | LNG, LPG, 가연성 가스(Flammable GAS), 유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen) |
측정범위 | 0~100%(LEL) – 가연성 |
입력신호 | 4~20mA.DC |
측정표시 | 3Digit FND Digital display, Two alarm(1st, 2nd) – 전면 |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) – 공통, 개별(독립) |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 220/110V.AC, 50/ 60Hz |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Wall mounting |
외형치수 | 1회로 – 160(W) × 230(H) × 100(D), 3회로 – 240(W) × 270(H) × 120(D) |
무게 | 1회로 - 3.00Kgs, 3회로 - 4.60Kgs |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 누액감지기 (탐지부) - 포인트센서
FT-PC-01 제품 사진 사양 참고하세요
FT-PC-01
(분리형 포인트 센서)
비와 물에는 반응하지 않고
화학물질만 감지하는 특수 포인트센서로서
외부충격과 노이즈에 강해
실외 실내 전부 설치 가능하고
재사용이 가능하여 유지보수가
쉬운 제품 이랍니다.
가스 검지 센서의 안전한 동작을 위해
정전압 회로를 구성하였습니다.
모든시공 설치후 테스트 까지 확실하게
마쳤습니다.
이상 여기까지...
성화에프티에서는
모니터링 시스템을 사용자 환경과
물질에 따라 다양하게 전문설계해드립니다.
궁금하신점은 문의주세요
성화에프티는 전국 전지역
출장 작업이 가능하니
견적이나 궁금한 부분 언제든지
많은 문의 부탁합니다!
견적문의시 이메일주소, 연락처, 담당자 성함 부분은 비밀글로
기입해주시면 개인정보 보호가 되면서 더 빠른 안내 가능합니다.
감사합니다.