울산광역시 시공사례 <특수 가연성 가스 (탄화수소 HC) 감지기 - 모니터링 시스템>
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 193회 작성일 23-11-27 09:18본문
제품설명
<특수 가연성 가스 (탄화수소 HC) 감지기 - 모니터링 시스템>
안녕하세요
생산, 설비 시공, 유지보수, 검교정 까지
가스감지기, 누액감지기
전문기업 (주)성화에프티입니다.
오늘은 울산광역시 소재지의 업체 현장을 다녀왔습니다.
특수 가연성 가스인
HC 가스를 감지하기 위해
모니터링 시스템으로 GDS-10000 시리즈로
시공한 산업현장입니다.
220V, 실내 벽부형, 현장 중계형입니다.
이번에 들어간 수신부는 새로 개발된
RM-770MU, DU 채널카드입니다.
디자인도 산뜻하고 성화의 기술력이 좀더
업그레이드 되었고 자체개발된 로고도
'가스에프티'로 브랜딩 되었답니다.
수신부의 채널 세부 사양은 아래와 같습니다.
(가스 검지 수신기)
- 콤팩트한 디자인 인공지능형 가스경보 수신기 개별(독립) 출력 기능 등 다양한 기능 수행 농도 표시 및 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기 |
사양 | |
제품규격 | RM-770MU.DU |
측정가스 | LNG, LPG, 가연성 가스(Flammable GAS) |
측정범위 | 0~100%(LEL) |
입력신호 | 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정) RS-485 (옵션 채널카드) |
측정표시 | 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시) 1차 2차 알람 / 경보점 변경 가능 |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차 |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 220/110V. AC, 50/ 60Hz |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Wall mounting |
특징 | 32비트 처리방식 개선 (고성능) 자기진단 기능 (60초) 자동복귀형 퓨즈 전류소모량 자동분배 기능 노이즈 차단장치 기능 |
수신부 보셨으니 이제 설치된 탐지부
시공 사진을 볼까요!!!
산업현장 특성상 오염물질이
튀는곳은 케이스를 더 씌웠습니다.
현장 시공에 쓰인 고정 설치형 가연성 가스감지기 사양은
QM-4700 D 입니다.
자세한 사양은 아래와같습니다.
QM-4700D Series
가연성 가스 감지기 탐지부
<제품특징 및 사양>
- 마이크로 프로세스를 적용한 자기진단 기능 - 회로 보호 오동작 방지 기능, 검지 센서의 안전한 동작을 위해 정전압회로 구성 - 1인 교정 및 유지 보수 4~20mA.DC 표준 출력을 제공하여 모니터링 시스템에 연결 사용 |
사양 | |
제품규격 | QM-4700 D(F) |
측정가스 | LNG, H2, C2H2, C2H4, etc., 가연성 가스(Flammable GAS) |
측정범위 | 0~100%(LEL) |
측정방식 | 대기확산식(Diffusion type) |
측정신호 | 4~20mA.DC |
응답속도 | 20초 이내(Less than 20sec) |
허용오차 | ±3% 이내/Full scale |
작동온·습도 | -20℃~+40℃/90% RH(Non-condensing) |
작동전원 | 24V.DC |
소비전력 | 1.45W(작동 시 2.4W) |
케이블/전송거리 | F-CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire/Max 2,500M |
전선도관 | 3/4(22MM) PF, NPT |
설치방식 | Wall mounting or 2" Pole mounting |
방폭승인 | Ex d II B T4 (KOSHA) |
외형치수 | 95(W) x 100(H) x 76(D) (mm) |
무게 | 0.58kgs |
여기까지 울산지역에서 활약한 성화에프티였습니다.
오늘도 안전한 하루 되시길 바랍니다.
성화에프티는 전국 전지역
출장 작업이 가능하니
견적이나 궁금한 부분 언제든지
많은 문의 부탁합니다!
궁금하신 사항은 메일이나 전화 홈페이지 게시판등
편안하게 문의주세요
감사합니다.
T.1600-7962
- 이전글(부산)화관법에 맞게 화학물질 누출 모니터링 안전한 시공 후기 24.01.02
- 다음글누액감지 모니터링 시스템 시공 설치 후기 23.10.24
댓글목록