가연성 가스 감지기 검교정 후기
페이지 정보
작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 637회 작성일 20-08-04 13:45본문
제품설명
안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 가스 감지기 검교정 후기입니다.
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.
이번 현장에서는 6EA 감지기 검교정 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다
이번 현장은 가연성가스 감지기와 차단기 검교정을 진행 했습니다.
i-C4H10교정 가스를 주입하여 반응을 살펴보았습니다.
검교정 결과 센서 문제없이 작동하여 작업을 마치고 검교정 보고서를 발행해드렸습니다
+검교정 작업 사진 입니다
- 이전글가성소다 누액 감지기 시공 후기 20.08.10
- 다음글서울 가스감지기 검교정 후기 20.08.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.