염화수소 독성 가스감지기 검교정 후기
페이지 정보
작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 682회 작성일 20-08-25 17:39본문
제품설명
안녕하세요 경보장치.전문기업 ㈜성화에프티 입니다.
가연성 가스 감지기 QM-4700D(T) 제품 검교정 후기 입니다.
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지보수에 관한 기술지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치,운전 및 유지보수에 관한 기술지
가스감지기 검교정은 의무적으로 1년주기로 진행을 하셔야 합니다.
이번 현장에서는 총 8EA 감지기 검교정 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다
HCL (염화수소) 가스 감지기 6EA 교정시, HCL 교정가스를 사용하고
LNG 가스감지기 2EA 교정시 CH4(메탄가스) 교정가스를 사용하여
검교정을 진행하고 성적서 까지 발행 해드렸습니다
교정시, 센서 반응이 없거나 센서 감도저하가 나올경우
센서를 교체하여 성적서를 다시 발행해드리고 있습니다.
+ 시공후기 사진 입니다
- 이전글가스/ 누액 감지기 검교정 후기 20.08.26
- 다음글가연성 가스 감지기 시공 후기 20.08.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.