전체제품보기

시공후기

암모니아 가스감지기 검교정 후기

페이지 정보

작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 855회 작성일 20-08-11 15:40

본문

제품설명

 

 

 

안녕하세요 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.

가연성 가스 감지기  QM-4700D(T) 제품 검교정 후기입니다 

 

 


검교정 관련 법규 참고

 KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 

 

가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.

이번 현장에서는 총 13EA 감지기 검교정 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다

​NH3 (암모니아) 가스 감지기 13EA 교정은  NH3 교정 가스를

사용하여 검교정을 진행하고 성적서까지 발행해드렸습니다

 

​ 이번 업체는 총 13EA 중에  3EA는 정상 반응을 하고

15EA는 감도 저하 및 센서가 반응이 없어 불량 판정을 내렸습니다.

​가스 감지기의 센서가 반응이 없거나 센서 감도 저하로 불량을 판정받을경우 

센서를 교체하여 교체 성적서를 재 발행해드리고 있습니다.  

 

 

 

 