가스감지기 검교정 후기
페이지 정보
작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 735회 작성일 20-10-05 16:01본문
제품설명
안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 가스감지기 검교정 후기 입니다
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
이번 현장에 설치되어 있는 가스 감지기는 가연성 가스 감지기입니다.
측정 가스는 톨루엔, LNG 9EA / 차단기 2EA 검교정 의뢰를 주셔서
현장에 다녀왔습니다.
이번현장은 저희 회사 제품과 타사업체 제품이 설치되어 있었습니다.
가스감지기 검교정 방법은 측정 가스에 따라 표준가스를 주입하여 반응을 살핍니다.
가스감지기 검교정 후 교체 보고서 까지 발행 해드렸습니다.
- 이전글설치형가스감지기 검교정 후기 20.10.08
- 다음글가스검지기 검교정 후기 20.09.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.