전체제품보기

시공후기

가스검지기 검교정 후기

페이지 정보

작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 702회 작성일 20-09-28 11:05

본문

제품설명


 

 

안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.

오늘은 가스감지기 검교정 후기 입니다




검교정 관련 법규 참고

 KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 

 

 

이번 현장에 설치되어 있는 가스 감지기는  가연성 가스 감지기입니다.

측정 가스는 HC, LNG  10EA 검교정 의뢰를 주셔서 현장에 다녀왔습니다.

 

 

가스감지기 검교정 방법은 측정 가스에 따라 표준가스를 주입하여 반응을 살핍니다.

 검교정 결과 16년 센서라  노후화로 인한 센서가 감도 저하라 불량 판정을 내렸습니다 

가스감지기 교체를 안내해드렸고 감지기 교체후 교체보고서 까지 발행 해드렸습니다.

 

 

 

 

 

 