전체제품보기

시공후기

가스감지기 - 검교정 (성화에프티)

페이지 정보

작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 811회 작성일 21-01-11 09:18

본문

제품설명

 

안녕하세요 성화에프티 입니다

오늘은 가스 감지기검교정 후기 입니다.

 

검교정 관련 법규 참고

 

KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 

 

가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.

이번 현장에서는 총 9EA 가스감지기와 검교정을 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다

 

측정 가스는 LNG, 가연성 가스입니다.

교정 가스는 이소부탄, 메탄 GAS를 측정 가스에 맞는 교정 가스를 주입하여 

센서 반응을 살펴보고 센서 등급을 나뉘어 판정을 내립니다. 


교정 결과 감도 저하로 인하여 LNG 가스감지기 1EA 불량 판정을 내리고

감지기 교체를 권유 드렸습니다. 


 